Инженерные системы наших дата-центров, часть 1

Введение в ЦОДоведение
Что есть центр обработки данных? Говорим «ЦОД» — представляем себе бескрайние ангары, заполненные бесчисленными рядами стоек с мерно гудящими железками. Железки загадочно перемигиваются разноцветными огоньками из полумрака. С лицевой стороны их обдувает прохладным бризом от промышленных кондиционеров. В холодных зонах можно наотличненько просквозить себе шею и простудиться. Поэтому админы всегда носят свитера.

Нашей компанией построены два отдельно стоящих дата-центра, бесхитростно именуемые «Миран-1» и «Миран-2». Первый представляет собой вполне привычный тип, с одним большим машинным залом и несколькими поменьше этажом выше. Второй ЦОД представляет из себя ангар, в котором на данный момент установлены два мобильных малых ЦОДа, а также строится третий. Мобильные ЦОДы — двухэтажные конструкции-контейнеры, первый этаж которых есть серверный зал со стойками и кондиционерами, он еще именуется серверным блоком, на втором же смонтированы ВРУ, установлены ИБП и различные щиты управления.

Так исторически сложилось, что «Миран-1» не имел единого мониторинга инженерной инфраструктуры (посыпаем голову пеплом) и мы стремимся исправить этот недостаток. Посему речь большей частью пойдет о втором дата-центре.

ТП, ВРУ, PDU
В «Миран-2» реализована система гарантированного электроснабжения (СГЭ). Как видно из схемы ниже, в обычных условиях дата-центр питается от двух независимых внешних вводов от ТП; в случае пропадания напряжения на внешних вводах (а такое у нас иногда случается) — питание идет от дизель-генераторной установки ДГУ2, фактически; под будущий задел предусмотрено место для еще двух.


Идем дальше. ВРУ выполнено двухсекционным с секционным выключателем под управлением АВР1. Контроллер АВР замкнет секционник в случае пропадания напряжения на одном или обоих вводах, в последнем случаем через 15 секунд будет дан сигнал на запуск ДГУ. Все эти неприятности «Модуль-1 и «Модуль-2» переживают на своих внутренних ИБП.


Основное назначение секций и их автоматов, помимо питания различных вспомогательных щитов освещения, управления вентиляцией и прочего — исполнять роль вводов электропитания для «Модуль-1» и «Модуль-2» (QF1.1-.2 и QF2.1-.2 на схеме, соответственно). Каждый модульный ЦОД имеет внутри себя свое собственное ВРУ.

Мнемосхема главного распределительного щита «Модуль-2»


Фото главного распределительного щита «Модуль-2».


Мнемосхема энергоблока «Модуль-1»


Мнемосхема стоек «Модуль-1»


Большая часть стоек в «Модуль-1» и «Модуль-2» — производителей Rittal и RiT. Из PDU используем: в «Модуль-1» — сборную солянку из Eurolan, APC, DELTA. «Модуль-2» — целиком на PDU фирмы RiT.

Окунись в прохладу ©
Все клиентское железо, а также инженерная инфраструктура в процессе своей работы выделяют много тепла. Это тепло необходимо отводить, иначе железо быстро умрет. Отводом у нас занимаются шесть инверторных фреоновых кондиционеров фирмы Daikin. Вся их деятельность гордо называется «фреоновым режимом», который обеспечивает сухой тропический прохладный климат от +15 до +23 С° в холодном коридоре. Данная система охлаждения применяется и в «Модуле-1», и в «Модуле-2».

Также в «Модуле-1» существует еще один режим охлаждения, «режим фрикулинга». Его должны обеспечивать четыре приточных установки и дюжина вытяжек. В теории. К сожалению, на практике отвод тепла таким образом был не слишком эффективным, если внутри было задействовано чуть больше половины стоек. Поэтому данный режим для первого модульного ЦОДа так и не используется, оставаясь, по сути, резервным.
Мнемосхема серверного блока «Модуль-1»


Мнемосхема серверного блока «Модуль-2». Никаких приточек, только хардкор! фреон!


От клеммного зажима до ПЛК
Опросом и агрегацией информации от всей периферии дата-центра «Миран-2» занимаются три ПЛК: по одному на «Модуль» и один общий. Эти вундержелезки носят имя небезызвестной компании WAGO.

Рассмотрим структуру системы опроса на основе решения для «Модуль-2».


Схема шины ПЛК с модулями, скриншот из WAGO-IO-Check


Фото щита диспетчеризации «Модуль-2».


Как видно из схемы, на шине установлен сам ПЛК серии 750-881, четыре дискретных модуля 750-1405 на 16 каналов каждый и один аналоговый модуль 750-455 на четыре канала. Через дискретные модули ПЛК получает данные о состоянии автоматических выключателей питания («сухие» дополнительные контакты) в обеих секциях ГРЩ, о состоянии автоматов в собственном щите, а также о состоянии вентиляции энергоблока. Посредством аналогового модуля — получает данные от двух датчиков температуры и влажности (4-20 мА) здесь же, внутри энергоблока.

ПЛК также оснащен двумя Ethernet-портами и через них он общается по Modbus TCP/IP с еще несколькими железяками, как то:
  • два вводных автомата фирмы Schneider Electric, от них же получается информация о входных мощностях, напряжениях, токах и прочем;
  • две системы измерения токов фирмы АВВ в тандеме с двумя модулями ввода от фирмы ОВЕН — результатом их совместного труда есть вычисление по-стоечной мощности;
  • контроллеры CAREL и 6 их подопечных — кондиционеры Daikin;
  • и, наконец, младший братик — каплер 750-342 c семью дискретными модулями. Их задача отслеживать состояние 48 выключателей + 12 резервных в серверном блоке на 24 стойки.

Фото ABB CMS-600 и трансформаторов тока.


Фото ОВЕН МЭ110-220.3М.


Фото ПЛК CAREL.


Фото щита слаботочных систем «Модуль-2».


Отдельно стоит упомянуть ИБП, они опрашиваются непосредственно SCADA, минуя ПЛК, по SNMP-протоколу.


Вся получаемая информация посредством программы формируется в собственный список Modbus-регистров, которая уже опрашивается SCADA.

Небольшой кусочек из основной программы
(* PLC_A2 *)
%QX256.0 := A2_1QF1;	//присваиваем каждому биту 256го слова
%QX256.1 := A2_1QF2;	//текущее состояние различных автоматов
%QX256.2 := A2_QS1;
%QX256.3 := A2_QS2;
%QX256.4 := A2_3QF1;
%QX256.5 := A2_3QF2;
%QX256.6 := A2_3QF3;
%QX256.7 := A2_3QF4;
%QX256.8 := A2_3QF5;
%QX256.9 := A2_3QF6;
%QX256.10 := A2_3QF7;
%QX256.11 := A2_3QF8;
%QX256.12 := A2_3QF9;
%QX256.13 := A2_3QF10;
%QX256.14 := A2_KM1;
%QX256.15 := A2_KM2;

(* QF1 *)   //вводной автоматический выключатель № 1
%QW332 := QF1_I_L1;    //токи по фазам
%QW333 := QF1_I_L2;
%QW334 := QF1_I_L3;
%QW335 := QF1_U_L12;   //линейные (межфазные) напряжения
%QW336 := QF1_U_L23;
%QW337 := QF1_U_L31;
%QW338 := QF1_U_L1;   //фазные (фаза-нуль) напряжения
%QW339 := QF1_U_L2;
%QW340 := QF1_U_L3;
%QW341 := QF1_P_L1;   //активная мощность по фазам
%QW342 := QF1_P_L2;
%QW343 := QF1_P_L3;
%QW344 := QF1_P_Sum;  //суммарная активная мощность (кВт)
%QW345 := QF1_Q_L1;   //реактивная мощность по фазам
%QW346 := QF1_Q_L2;
%QW347 := QF1_Q_L3;
%QW348 := QF1_Q_Sum;  //суммарная реактивная мощность (квар)
%QW349 := QF1_S_Sum;  //полная мощность (кВА)
%QW350 := QF1_CosF;   //коэффициент мощности


Еще один кусочек из другой подпрограммы
//Это работа кодогенератора CODESYS, в котором есть удобный настройщик связи
//с периферией по Modbus TCP/IP. Эта подпрограмма, в частности, отвечает 
//за получение от ОВЕН МЭ110-220.3М показаний 
//по трем напряжениям фаза-нейтраль

PROGRAM MBCFG_subCMS_1(* generated by config one prg for each slave *)

VAR_OUTPUT
U_L1  :  WORD; (**) 
U_L2  :  WORD; (**) 
U_L3  :  WORD; (**)

/*--- system variables (read only) ----------------------------------------*/
MBCFG_IpAddress    :   STRING(12) := 'XXX.XXX.XXX.XXX';//IP-адрес Slave-устройства
MBCFG_Port         :   UINT := 502;               //Порт, дефолтный
MBCFG_UnitID       :   BYTE := 2;                 //ID Slave-устройства
MBCFG_TimeOut      :   TIME := t#300ms;           //Таймаут на получение ответа
MBCFG_RequestDelay :   TIME := t#1000ms;          //Задержка до следующего опроса
MBCFG_Error        :   MBCFG_eERROR := MBCFG_START_UP;
MBCFG_LastJob      :   MBCFG_typCOM_JOB;
/*-------------------------------------------------------------------------*/
END_VAR

VAR CONSTANT
    zz_VARIABLECOUNT:   INT := 3; (* number of variables  *)
    zz_JOBCOUNT     :   INT := 1; (* number of jobs *)
END_VAR
VAR

/*=== VARIABLE LIST =============*/
zz_VariableList :   ARRAY[1..zz_VARIABLECOUNT] OF MBCFG_typVARIABLE :=
    ( DataType        := MBCFG_TYPE_WORD,  
      ByteOrder       := MBCFG_BYTE_ORDER_0,
      BitSize         := 16,
      ptVar           := 0,
      ReadJobIndex    := 1,
      ReadStartBitNo  := 0,
      WriteJobIndex   := 0,
      WriteStartBitNo := 0 ),
   (  DataType        := MBCFG_TYPE_WORD,
      ByteOrder       := MBCFG_BYTE_ORDER_0,
      BitSize         := 16,
      ptVar           := 0,
      ReadJobIndex    := 1,
      ReadStartBitNo  := 32,
      WriteJobIndex   := 0,
      WriteStartBitNo := 0 ),
   (  DataType        := MBCFG_TYPE_WORD,
      ByteOrder       := MBCFG_BYTE_ORDER_0,
      BitSize         := 16,
      ptVar           := 0,
      ReadJobIndex    := 1,
      ReadStartBitNo  := 64,
      WriteJobIndex   := 0,
      WriteStartBitNo := 0
   );

/*=== JOB LIST ==================*/
zz_JobList     :   ARRAY[1..zz_JOBCOUNT] OF MBCFG_typCOM_JOB :=
   (  Functioncode            := 3, //Номер функции, 0x03, Read Holding Registers
      ReadStartAddress        := 26,//Адрес первого регистра
      ReadQuantity            := 5, //Кол-во регистров, которые следует прочесть
      WriteStartAddress       := 0,
      WriteQuantity           := 0,
      ptReadData              := 0, 
      ptWriteData             := 0
   );

zz_DataField_1_Read       :       ARRAY[1..5] OF WORD;

/*=== MODBUS MASTER ==============*/
zz_MBCFG_MASTER_ETH :       MBCFG_MASTER_TCP;

END_VAR

/*--- for each variable -------------------------*/
   zz_VariableList[1].ptVar := ADR(U_L1);
   zz_VariableList[2].ptVar := ADR(U_L2);
   zz_VariableList[3].ptVar := ADR(U_L3);
/*-----------------------------------------------*/

/*--- for each job -----------------------------------*/
zz_JobList[1].ptReadData   := ADR(zz_DataField_1_Read);
/*----------------------------------------------------*/

/*#### START OF FIXED CODE #####################################*/
zz_MBCFG_MASTER_ETH(	strIpAddress    := MBCFG_IpAddress,
                        uiPort          := MBCFG_Port,
                        bUnitID         := MBCFG_UnitID,
                        tTimeOut        := MBCFG_TimeOut,
                        iVariableCount  := zz_VARIABLECOUNT,
                        ptVariableList  := ADR(zz_VariableList),
                        iJobCount       := zz_JOBCOUNT,
                        ptJobList       := ADR(zz_JobList),
                        tRequestDelay   := MBCFG_RequestDelay,
                        eError          => MBCFG_Error,
                        LastJob         => MBCFG_LastJob
                    );

%QW377 := U_L1;
%QW378 := U_L2;
%QW379 := U_L3;

Предупреждение о проведении аварийных работ на сети ООО Миран

Уважаемые клиенты!

В ночь с 07.02 на 08.02.2018 с 01:00 до 02:00 на сети связи компании Миран
будут проведены аварийные работы.

Перерыв в предоставлении доступа к сети интернет, в указанное время, не
более 15 минут.

Работы затронут сервис доступа в интернет клиентов использующих следующие
подсети (IP адреса):

185.147.82.128/25 и 185.169.92.0/24

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Black Friday: скидка 30% на аренду серверов с процессором Intel Xeon E3 в Черную Пятницу

ные сервера Windows Украина Германия США Весь каталог Black Friday: скидка 30% на аренду серверов с процессором Intel Xeon E3 в Черную Пятницу
Черная Пятница:
Только один день скидка 30% на все серверы с процессором Intel Xeon E3-1230v6.

  • от 5 000 до 6 000 рублей за серверы с каналом 100 Мб/с
  • от 8 000 до 9 500 рублей за серверы с каналом 1 Гб/с.

Вот некоторые из них:
  • Intel® Xeon™ E3-1230v5/6 3.5 ГГц / 16Гб DDR4 / 2 х 3000Гб SATA / 100 Мбит/с — 5 320 ₽
  • Intel® Xeon™ E3-1230v5/6 3.5 ГГц / 16Гб DDR4 / 2 х 256Гб SSD / 1 Гбит/с — 8 820 ₽

Количество серверов ограничено

Смотреть все тарифы

Скидка 50% на аренду серверов, к примеру Xeon E5v4/32Гб/2х512Гб SSD за 7150 руб/мес

Аренда серверов с процессорами Xeon E5 со скидкой 50% на весь период аренды!
Скидка распространяется только на серверы в наличии, всего 7 серверов, торопись.
  • Intel Xeon E5-2620v4 / 32Гб DDR4 / 2 х 512Гб SSD — 7150 ₽
  • Intel Xeon E5-2620v4 / 32Гб DDR4 / 2 х 3000Гб SATA — 7150 ₽
  • Intel Xeon E5-2620v4 / 64Гб DDR4 / 2 x 256Гб SSD + 2 х 3000Гб SATA — 8450 ₽
  • 2 x Intel Xeon E5-2620v4 / 64Гб DDR4 / 4 х 3000Гб SATA — 9700 ₽
  • 2 x Intel Xeon E5-2620v4 / 64Гб DDR4 / 2 x 512Гб SSD + 2 х 3000Гб SATA — 10300 ₽
  • 2 x Intel Xeon E5 2620v4 / 128Гб DDR4 / 4 х 512Гб SSD — 11500 ₽

Все серверы размещены в собственных дата-центрах в г. Санкт-Петербурге
Каждый сервер подключен с сети Интернет 100 Мбит/с без ограничения по трафику
Серверы могут быть объединены в локальную сеть на скоростях 1-10 Гбит/сек.

Скидка распространяется только на серверы
Дата окончания акции: 13.10.2017 включительно
Подробнее

Скидка 50% на серверы с процессором Xeon E5


Скидка 50% на аренду серверов Intel Xeon E5
Вы еще можете успеть сэкономить до 114 000 рублей за год
До 1 октября арендуйте сервер с процессором Intel Xeon E5 из распродажи и получите скидку 50% на абонентскую плату на весь период аренды.
miran.ru/services/dedicated/sale/

С Новым 2017 Годом!


С Новым 2017 годом!
Компания Миран, от всей души поздравляет вас с наступающим Новым годом! Желаем вам финансового благополучия, стабильности, надежных партнеров и интересных проектов.
Здоровья и личного счастья!

Подводя итоги уходящего 2016 года мы хотим рассказать о своих достижениях:
  • Мы провели на совещаниях и планерках более 1500 часов;
  • За это время выпили 93 кг кофе предназначавшегося клиентам;
  • Сотрудники технической поддержки прошли между двумя дата-центрами более 875 км;
  • Нажали на кнопку Reset по просьбе клиентов 1978 раз;
  • Получили и ответили на 47183 тикета;
  • И самое главное, за это время ни пострадал ни один клиент.
  • Бесперебойного вам сервиса!
miran.ru

Сэкономь на аренде сервера до 17280 рублей



Скидка 15% на аренду
серверов Intel Xeon E3
Вы еще можете успеть сэкономить до 17280 рублей за год

До 5 августа арендуйте любой сервер с процессором Intel Xeon E3 и получите скидку 15%. Арендная плата с учетом скидкой сохраняется в течение года.



miran.ru/promo

«Миран» строит вторую очередь модульного ЦОД

В апреле 2016 года состоится ввод в эксплуатацию 2-й очереди модульного дата-центра «Миран-2». Автономный модуль включает 24 закрытых серверных шкафа 47U, максимальная выделенная мощность каждого шкафа составляет 14 кВт. Вместимость модуля – порядка 1 000 серверов. Объём инвестиций – 30 млн. рублей. Всего в «Миран-2» возведут 9 автономных серверных модулей, 2 из которых – в текущем году.

В настоящий момент завершается начальный этап строительства – сборка и доставка модульного каркаса в дата-центр «Миран-2». Затем инженеры «Миран» приступят к сборке и «упаковке» автономного модуля. Финальный этап – запуск и тестирование всех систем.

Ввод 2-й очереди модульного дата-центра «Миран-2» в коммерческую эксплуатацию состоится в апреле 2016 года. В результате, общее количество стоек на площадках «Миран» достигнет 190. Большинство серверных шкафов в новом модуле сдано якорным клиентам по предзаказам.

Модуль разработан в соответствии со стандартами Uptime Institute TIER III, оборудован источниками бесперебойного питания, электрощитом с АВР и возможностью подключения отдельного ДГУ, а также независимой системой охлаждения.
ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ:
  • сертификат безопасности PCI DSS
  • 24 закрытых серверных шкафа 47U
  • 2 источника бесперебойного питания мощностью 120 кВА каждый
  • выход каждой ДГУ на рабочий режим не превышает 30 секунд, автоматическое переключение вводов
  • резервирование по схеме 2N
  • расчетная мощность на одну стойку – 7-14 кВт
  • шкафы имеют по 2 вертикальных zeroU PDU с разъемами C13 (UPS) (при необходимости шкаф может быть оснащен PDU с разъемами C19)
  • возможность отключать один контур электропитания без отключения питания на всех PDU
  • система охлаждения FREE COOLING
  • двухступенчатая фильтрация воздуха классов G3 и F5
  • круглосуточная система мониторинга и диспетчеризации обеспечивает удаленный доступ к работе систем

Модульный дата-центр «Миран-2» питается от собственной энергетической подстанции мощностью 3,5 МВА, имеет три независимых кабельных ввода, два независимых въезда на территорию.

По словам Игоря Ситникова, генерального директора телекоммуникационной компании «Миран», площадка «Миран-2» рассчитана на размещение 9 модулей по 24 закрытых серверных шкафа в каждом. Общая установленная мощность дата-центра составит 1,5 МВА. В 2016 году компания осуществит ввод 2-й и 3-й очереди ЦОД2.

Miran Дата-центры

Дата-центр «Миран» в 4-ый раз успешно прошёл ежегодную процедуру сертификации и подтвердил своё соответствие стандарту безопасности PCI DSS*. Наличие сертификата PCI DSS подразумевает комплексный подход к обеспечению высокого уровня защищенности информационной инфраструктуры и, в частности, информационной безопасности данных платёжных карт.

«Миран» стал первым сертифицированным ЦОД в северо-западном регионе и на сегодняшний день остаётся одним из немногих дата-центров, соответствующих требованиям стандарта PCI DSS.

15 февраля завершился перевод электроснабжения дата-центра «Миран-2» на более мощную подстанцию. Ранее ЦОД работал от подстанции с двумя трансформаторами мощностью в 630 КвА каждый. По окончании перевода мощность каждого из двух трансформаторов составит 1 000 КвА. Проведение данных мероприятий не повлечёт за собой сбоев в работе серверов в дата-центре.