DataCenter Scaleway DC5 (часть 3)

На этой картинке спереди DC5 есть 3 камеры:

Будущая док-станция для доставки DC5:

Scaleway установил ограничитель потока воды для подключения к канализации: он не может превышать 5 литров в секунду. В случае штормов бассейн служит буфером и временно наполняет, затем вода попадает в канализацию со скоростью 5 литров в секунду. Это позволяет сдерживать воду, возникающую в результате сильных гроз, и не насыщать канализационные канализационные системы.
Scaleway установил сепаратор углеводородов: возможное загрязнение углеводородов также будет отфильтровано и вызовет тревогу в центре наблюдения.

Генераторы расположены в задней части здания, справа на фотографии, в той части здания, которая была снесена и перестроена.
Небольшая комната, расположенная слева от фотографии, является комнатой для перекачки и раздачи мазута. (другой планируется на другой стороне здания)
Большая белая комната перед центром обработки данных и местный насос / обменник для воды со льдом.

На земле бетонный желоб, закрытый металлическими люками, содержит трубы для подачи топлива 26 генераторов (сегодня установлено только два, а третий поставляется).

Установка очень проста: в каждой комнате есть два выделенных трансформатора на 20 000 Вольт на 1250 кВА, два выделенных генератора на 1315 кВт / 1650 кВА, два выделенных TGBT, четыре выделенных инвертора на 500 кВА, 16 выделенных аккумуляторных отводов

Это группа питания низкого напряжения (400 вольт).Это то же самое, что и Scaleway DC3 работает в течение многих лет и прошел сертификацию институт Tier3 безотказной работу, требующее производство генераторов (не чрезвычайную ситуацию ) может работать без прерывания обслуживания при полной нагрузке и до бесконечности.
DC5 особенность: они могут синхронизировать с сетью Enedis.
Это дает много преимуществ:
- Можно сделать нагрузочное тестирование без прекращения электропитания (зная, что маршрут не спасен, это может повредить разрез для тестовой группы): Генератор подает электросеть без отключить ENEDIS.
- Зимой можно стирать потребление центра обработки данных. В периоды пикового спроса в зимний период, RTE может сделать большой чек клиентов, которые в состоянии очистить их потребление (некоторые промышленные потребители электроэнергии, такие как литейном прекратить к нему DC5 просто вопрос запуска генераторов размера, чтобы работать в непрерывном производстве)
После отключения питания, центр обработки данных не сразу вернуться к сети с временем отсечки коромысла: Блоки питания обеспечивает стабильность, а затем синхронизировать с сетью. После правильной синхронизации, нагрузка передается к сети ENEDIS ИБП и генераторы остановки. (Таким образом, один разрез вместо двух, что представляет большой интерес, так как маршрут не волнистый)